案例17 110kV主变压器套管缺油导致温度异常
一、发现经过2011年8月4日,某电力公司对某110kV变电站进行专家巡视,发现1号主变压器110kV套管C相不见油位,而套管外部又无漏油痕迹,当天晚上红外检测,证实套管严重缺油,油位少了50cm,如图1-55所示。二、检测分析根据红外热谱图分析,C相套管有明显油位分界面,初步判断该相套管油漏到主变压器本体。现场吊出套管解剖,分析认为造成内漏主要原因是套管末端密封圈老化,密封圈与螺纹接触处采用生料带密封,由于生料带密封圈老化失去弹性使压紧螺母松动导致渗漏,如图1-56所示。
图1-55 套管缺油红外热谱图
图1-56 套管末端密 ...... (共391字) [阅读本文]>>
三、处理措施联系已报废同型号主变压器卸下一只套管,经尺寸