案例18 110kV主变压器10kV套管发热

一发现经过某局运行工区报:某110kV变电站主变压器10kV套管发热,其中A相56.8℃、B相44.7℃、C相37.2℃,参考温度37℃,如图1-57所示。检测时,负荷有功12.54MW。该主变压器投产于1998年,2003年大修后运行至今,型号为SZ8-31500。

图1-57 主变压器低压侧套管发热(a)A相红外热谱图;(b)C相红外热谱图;(c)套管可见光图

二、检测分析如图1-57 (c)所示,2号主变压器10kV套管A、C相金属接头部位有热塑护套,热量传导性能差,虽然红外检测外护套温度不高,但金属接头部位的温度应远高于红外检测值远处套管外观检查,A相套管热缩护套有明显烧焦变黑的痕迹,因此应尽快停电处理缺陷。

图1-58 A相套管发热情 ......     (共754字)    [阅读本文]>>

三、处理措