案例1 220kV电流互感器连接板过热
分类:输变电设备红外检测案例454字
一、发现经过2012年6月4日,某公司检修分公司500kV值班人员利用红外热成像仪巡视检测发现,220kV某出线间隔270开关B相电流互感器连接板温度60.1℃。6月5日,跟踪测试温度为90.6℃,如图2-1所示。
图2-1 270开关B相红外测试图 ...... (共454字) [阅读本文]>>
二、检测分析根据DL/T664—2008 《带电设备红外诊断应用规范》的附表A,其热像特征是以接头为中心的热像,故障特征为连接板接触不良,其热点温度大于80℃,属严重缺陷。分析电流互感器发热原因是串并联连板接触面严重氧化,螺栓未紧固,引起接触电阻增大,随负荷电流的增大发热增加,属电流致热型缺陷。三、处理措施(1)用百洁布清除电流互感器连接板上的氧化层;(2)涂抹电