案例1 220kV电流互感器连接板过热

一、发现经过2012年6月4日,某公司检修分公司500kV值班人员利用红外热成像仪巡视检测发现,220kV某出线间隔270开关B相电流互感器连接板温度60.1℃。6月5日,跟踪测试温度为90.6℃,如图2-1所示。

图2-1 270开关B相红外测试图 ......     (共454字)    [阅读本文]>>

二、检测分析根据DL/T664—2008 《带电设备红外诊断应用规范》的附表A,其热像特征是以接头为中心的热像,故障特征为连接板接触不良,其热点温度大于80℃,属严重缺陷。分析电流互感器发热原因是串并联连板接触面严重氧化,螺栓未紧固,引起接触电阻增大,随负荷电流的增大发热增加,属电流致热型缺陷。三、处理措施(1)用百洁布清除电流互感器连接板上的氧化层;(2)涂抹电

推荐内容

  • 案例1 500kV主变压器箱体局部温度异常

    一、发现经过某供电公司红外检测发现,一台500kV主变压器箱体两条螺栓温度异常,如图1-1所示。测试时环境温度9℃,阴天,过热螺栓最高温度49℃,初步判断是由于变压器漏磁引起的。图1-1500kV主变压

    778字 88
  • 案例2 500kV主变压器本体过热

    一、发现经过2010年6月,某超高压管理局在某500kV变电站一次设备红外测温中,发现3号主变压器C相本体温度较另外两相高约16K,如图1-5所示。油温表显示:A相49℃,B相45℃,C相64℃。二、检

    445字 86
  • 案例3 10kV干式变压器铁芯过热

    一、发现经过某10kV变电站于2011年11月2日投运,全部变压器为空载运行或轻负荷运155.9℃行。在运行巡视过程中发现,变压器声音较大,经红外检测局部温度过高,如图1-7所示。二、检测分析鉴于该站几

    819字 116
  • 案例4 500kV变压器高压套管油位低

    一、发现经过2011年11月6日,运行人员发现某500kV主变压器C相高压套管油位指示偏低,A、B相指示在9点位置,C相在8点以下缺油位置,如图1-10所示。图1-10C相套管油位指示二、检测分析随后对

    599字 115
  • 案例5 500kV主变压器高压套管漏油缺陷

    一、发现经过2011年11月,在红外测温工作中发现,某500kV变电站2号主变压器B相高压套管热像异常,如图1-13所示,热像显示2号主变压器高压套管中部有明显油位分界面,该断层平面位置比储油柜内油面位

    920字 91