案例2 220kV电流互感器内部接点故障
一、发现经过2010年9月2日,某220kV变电站进行年检,在对某电流互感器取油样进行分析后,发现其A相存在乙炔、氢气,总烃超标,B相乙炔、总烃超标。为查找故障原因,查阅该组TA的运行记录及缺陷情况等:该电流互感器2009年9月投运,2010年7~8月,变电站值班员在红外检测中就发现储油柜温度异常,从热谱图特征分析,明显属于内接点发热缺陷,但测温人员未引起注意,只报了一般缺陷。二、检测分析1.例行试验数据分析例行试验数据如表2-1所示。根据特征气体分析,A相TA总烃高,甲烷、乙烯为主要成分,氢气含量较高,乙炔大于5μL/L,但未构成总烃的主要成分,属严重过热故障;B相TA总烃较高, ...... (共1304字) [阅读本文]>>