案例3 110kV电流互感器介损发热
一、发现经过2008年7月21日,红外例行检测发现,某变电站2号主变压器一次电流互感器异常发热,如图2-7所示。二、检测分析(1)红外检测数据分析:A相线温分析最大值27.4℃,上部一次端子箱温度27.7℃;B相线温分析最大值30.5℃,上部一次端子箱温度38.0℃;C相线温分析最大值27.4℃,上部一次端子箱温度28.1℃。A、B相间本体温差达到3.1K,上部一次端子箱温差10.3K。根据DL/T664—2008 《带电设备红外诊断应用规范》的附录B,互感器整体发热特征明显,温差大于1K,属危急缺陷。(2)油色谱分析:试验数据如表2-7所示,根据三比值法,判断为内部放电兼过热。
图2-7 电流互感器红外热像图
表2-7 互感器油色谱分析 ...... (共498字) [阅读本文]>>