案例4 110kV电流互感器缺油
分类:输变电设备红外检测案例556字
一、发现经过2011年4月19日,某电业局在例行巡视中发现,某变电站110kV520电流互感器A相有渗漏油现象,现场观察油位窗油位显示不明显,无法判断具体油位。为了进一步明确实际油位,制订检修方案,立即安排技术人员赶赴现场对520TA进行红外成像检测,如图2-8所示。
图2-8 520TA红外成像图(右侧A相 ...... (共556字) [阅读本文]>>
二、检测分析从图2-8对比分析,A相电流互感器储油柜部位温度比另外一相低,油位分界面明显,A相实际油位应位于一次绕组改串并联接线板以下位置,缺油较为严重,应尽快处理。三、处理措施立即对该TA进行了停电处理,及时补充了绝缘油,补油时发现实际油位与红外检测判断相符,漏油原因系互感器取