您现在的位置是:首页 > 科普 > 输变电设备红外检测案例

案例4 110kV电流互感器缺油

一、发现经过2011年4月19日,某电业局在例行巡视中发现,某变电站110kV520电流互感器A相有渗漏油现象,现场观察油位窗油位显示不明显,无法判断具体油位。为了进一步明确实际油位,制订检修方案,立即安排技术人员赶赴现场对520TA进行红外成像检测,如图2-8所示。

图2-8 520TA红外成像图(右侧A相 ......     (共556字)    [阅读本文]>>

二、检测分析从图2-8对比分析,A相电流互感器储油柜部位温度比另外一相低,油位分界面明显,A相实际油位应位于一次绕组改串并联接线板以下位置,缺油较为严重,应尽快处理。三、处理措施立即对该TA进行了停电处理,及时补充了绝缘油,补油时发现实际油位与红外检测判断相符,漏油原因系互感器取
其他相关分类

推荐内容

  • 案例1 500kV主变压器箱体局部温度异常

    一、发现经过某供电公司红外检测发现,一台500kV主变压器箱体两条螺栓温度异常,如图1-1所示。测试时环境温度9℃,阴天,过热螺栓最高温度49℃,初步判断是由于变压器漏磁引起的。图1-1500kV主变压

    778字 88
  • 案例2 500kV主变压器本体过热

    一、发现经过2010年6月,某超高压管理局在某500kV变电站一次设备红外测温中,发现3号主变压器C相本体温度较另外两相高约16K,如图1-5所示。油温表显示:A相49℃,B相45℃,C相64℃。二、检

    445字 86
  • 案例3 10kV干式变压器铁芯过热

    一、发现经过某10kV变电站于2011年11月2日投运,全部变压器为空载运行或轻负荷运155.9℃行。在运行巡视过程中发现,变压器声音较大,经红外检测局部温度过高,如图1-7所示。二、检测分析鉴于该站几

    819字 116
  • 案例4 500kV变压器高压套管油位低

    一、发现经过2011年11月6日,运行人员发现某500kV主变压器C相高压套管油位指示偏低,A、B相指示在9点位置,C相在8点以下缺油位置,如图1-10所示。图1-10C相套管油位指示二、检测分析随后对

    599字 115
  • 案例5 500kV主变压器高压套管漏油缺陷

    一、发现经过2011年11月,在红外测温工作中发现,某500kV变电站2号主变压器B相高压套管热像异常,如图1-13所示,热像显示2号主变压器高压套管中部有明显油位分界面,该断层平面位置比储油柜内油面位

    920字 91