案例7 110kV电流互感器改变比接头发热

一、发现经过2010年11月16日,在对某220kV变电站进行红外巡检时发现,110kV××线105间隔A相电流互感器东侧一次串、并联导电板及连接处的螺栓温度过高,存在异常。

图2-13 13:00时红外测温图

二、检测分析图2-13~图2-15分别为当日13:00、14:00、15:30时所拍摄的红外测温图。

图2-14 14:00时红外测温图

图2-15 15:30时红外测温图

设备接点温度变化情况如表2-8所示。

表2-8 三时段红外测温温度 ......     (共617字)    [阅读本文]>>

根据三个时段的温度值,可看出A相TA一次串、并联导电板连接处温度与B、C相相同部位的最高温差接近200K,且温度随负荷的增长呈现递增趋势。依照DL/T664—2008 《带电设备红外诊断应用规范》的附录A,热点最高温度为213.8