1.1.1 10kV及以下变电所所址选择
1.一般规定根据国家标准GB50053—1994《10kV及以下变电所设计规范》第2.0.1条规定,10kV及以下变电所所址选择,应根据下列要求,经技术、经济比较确定:①接近负荷中心;②进出线方便;③接...查看详细>>
852字1.1.2 35~110kV变电所所址选择
根据国家标准GB50059—1992《35~110kV变电所设计规范》第2.0.1条规定,变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定:①靠近负荷中心;②节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地;③...查看详细>>
422字1.1.3 220~330kV变电所所址选择
电力行业标准SDJ2—1979《变电所设计技术规程》第4条对变电所所址选择作出了规定,这些规定适用于220~330kV变电所。这些规定是:①接近负荷中心;②不占或少占农田;③便于各级电压线路的引入和引出...查看详细>>
429字1.1.4 说明
由上面介绍对比后可见,对于110kV变电所的所址标高,1979年颂发的电力行业标准SDJ2—1979规定,宜在百年一遇的高水位之上;而1992年颁发的国家标准GB50059—1992规定,所址标高宜在5...查看详细>>
324字1.2.1 35~110kV变电所所区布置
对于35~110kV变电所所区布置,GB50059—1992的第2.0.2条~第2.0.9条作出如下规定:第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙...查看详细>>
715字1.2.2 有关所区布置的其他规程规定
1979年颁发的电力行业标准SDJ2—1979《变电所设计技术规程》第5条~第14条对35~330kV变电所的所区规划和建筑物、构筑物的布置有以下规定,可供对照。第5条所区内建筑物、构筑物的布置应紧凑合...查看详细>>
1163字1.3 负荷分级及供电要求
国家标准GB50052—1995《供配电系统设计规范》第2.0.1条~第2.0.6条对用电负荷的分级划分原则,以及不同负荷分级对供电电源可靠性的具体要求作出了如下规定:第2.0.1条电力负荷应根据对供电...查看详细>>
1259字1.4 对设置自备电源和多电源供电系统等的有关规定
GB50052—1995《供配电系统设计规范》(适用于110kV及以下的供配电系统新建和扩建工程)第3.0.1条~第3.0.11条对设置自备电源或多电源供电等作出了规定:第3.0.1条符合下列情况之一时...查看详细>>
804字1.5 有关电压选择、电压允许偏差及选择有载调压的规定
GB50052—1995第4.0.1条~第4.0.9条对用电单位选择供电电压、允许电压偏差和是否必须选用有载调压等作出了如下规定:第4.0.1条用电单位的供电电压应根据用电容量、用电设备特性、供电距离、...查看详细>>
1586字1.6 对冲击性负荷、非线性用电设备以及低压单相负荷接入系统的有关规定
GB50052—1995第4.0.10条~第4.0.12条对为了降低冲击性用电负荷引起的电网电压波动和电压闪变所应采取的措施,以及为了控制各类非线性负荷用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率所...查看详细>>
792字